Sehr geehrter Genosse Minister,
mit diesem Schreiben informiere ich Sie über den dritten schweren Ausfall eines kohlebasierten Großkraftwerks innerhalb von 24 Tagen. Der jüngste Vorfall betrifft das Kraftwerk Nowo-Sawodsk II (Nennleistung: 720 MW, Inbetriebnahme 1973), das am 8. August um 02:14 Uhr aufgrund eines Kesselrohrbruchs mit nachfolgender Dampfleckage außer Betrieb ging.
1. Lagebeschreibung:- Betroffenes Kraftwerk: Nowo-Sawodsk II
- Baujahr: 1973
- Leistungsausfall: Vollständige Abschaltung, voraussichtliche Wiederinbetriebnahme frühestens in 6-8 Wochen
- Ursache: Materialermüdung am Kesselrohrsystem (Hauptdampfleitungen), keine Personenschäden
- Aktueller Kohleanteil in der Grundlast: 35 %
2. Gesamtbild der Ausfälle im August:- 3 Großkraftwerke (je > 500 MW) binnen 24 Tagen außer Betrieb
- Gesamtausfallleistung: 1.960 MW (~ 3,4 % der nationalen Erzeugungskapazität)
- Hauptursachen: Materialermüdung, Turbinenschäden, veraltete Steuertechnik
- Gemeinsamer Nenner: Baujahr zwischen 1968 und 1975, Laufzeiten > 50 Jahre, unzureichende Modernisierung in den letzten 20 Jahren
3. Kurzfristige Folgen:- Erhöhte Auslastung älterer Kohleblöcke und Gaskraftwerke -> gesteigerte Ausfallwahrscheinlichkeit
- Stärkerer Rückgriff auf Gaskraft (zusätzlicher Gasbedarf: +2,5 Mio. m³/Tag)
- Netzbetreiber warnen vor reduzierten Reserven im Falle weiterer Störungen
4. Risikoeinschätzung:- Wahrscheinlichkeit weiterer Ausfälle in den nächsten 6 Monaten: hoch (geschätzt > 50 %)
- Hohe Reparaturkosten, verbunden mit wachsender Ersatzteilknappheit für Altanlagen
- Strategische Reservekapazitäten werden schneller beansprucht, was die Versorgungssicherheit gefährdet
5. Empfehlungen:
a) Sofortige technische Sonderinspektion aller Kohleblöcke mit Baujahr vor 1980
b) Vorbereitung temporärer Stilllegungen zur Vermeidung ungeplanter Totalausfälle
c) Beschleunigung der Inbetriebnahme von in Bau befindlichen Gas- und EE-Anlagen
d) Verstärkung der Importe von Ersatzstrom aus Nachbarländern zur Spitzenlastabdeckung
e) Vorlage eines 6-Monats-Notfallplans für den Kohlesektor zur Ministerratssitzung am 20. August
6. Politische Bewertung:
Die jüngste Häufung der Ausfälle zeigt deutlich, dass der technische Verschleiß im Kohlesektor ein akutes Sicherheits- und Wirtschaftsrisiko darstellt. Die anstehenden Strukturentscheidungen im Rahmen des Energieplans 2035 gewinnen damit zusätzliche Dringlichkeit.